讨论下  倒置式屋面是否需要排气系统
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-18 14:37:36 | 显示全部楼层
近日遇到现场四方会议讨论 在北京地区倒置式屋面是否需要设置排气系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-19 09:53:06 | 显示全部楼层
转载一些信息:

屋面是否设置排气孔和排气通道,要根据保温层的情况确定,保温中有水就需在设置,保温层中无水或允许有水,就不需要设置。

聚苯板保温层上面如果没有防水层,属于保温层允许进水状态,进入保温层中的水通过排水与蒸发排出,由于开放式保温设计(平时称为倒置式)影响整体保温效果,所以,在设计保温层时,比正常保温层厚度增加25%。
聚苯板保温层上如果有防水层,必需考虑防水层施工前,保温层中是否有水,如果有水或大量潮湿情况,需要设置排气孔与排气通道。

为什么要设排气孔?以前保温材料主要是以水泥珍珠岩之类的无机材料,拌制时必须用水,遇到天气下雨,保温层中的水无法短期内排尽,保温层中有水气,防水层就会起鼓,而且保温性能下降,所以要将保温层中的水分排出,而设置排汽通道及排汽孔。

从原理上讲,如果保温层中的湿度与大气平衡后,排汽系统就没有存在的必要了,就可以封掉,而且封掉比留着更合理。封口时要注意处理好防水。

有人认为排气孔是为了防止雨水进入保温层而设置的,如果雨水不断进入保温层说明防水层已破坏,屋面应该漏水,靠排汽系统是不够的,而且不合理。所以,你可以根据屋面的情况进行封孔处理。

保温层是否可以进水而不影响保温性能,取决于保温材料及工艺。如果保温材料自身不吸水,而保温板之间,保温层与下面防水层之间可能存在进水间隙,也要注意冬季产生冻胀而破坏保温层及上面的地砖面层。



屋面排气系统,属于屋面防潮排气技术领域。在屋面分部施工中,屋面排气孔是为了及时排除找坡层中的水份,在屋面施工中广泛运用,以确保屋面找坡层中的水份及时排除,不会使防水层下的水份因高温蒸发不出,将屋面防水层顶起,破坏防水层。
在找坡层或保温层中设置排气孔、排气道、施工方便、排列准确、高度统一等优点,原排气孔基本均采用钢管、不锈钢管或砖砌排气孔,本工法是采用,75UPVC管,采用胶接施工方便、容易固定、不宜位移等特点。工程屋面采用炉渣找坡层时,在炉渣找坡层内设置排气道、排气孔,使找坡层内的水分充分排出,确保屋面。

一、屋面排气孔作用
排气屋面孔道主要是用来排放保温屋面下水汽的。若保温层和找平层不够干燥或干燥有困难,铺贴卷材时应留置排气孔道,使卷材层下的潮气排出,这种屋面做法称为排气屋面。若不留置排气孔道,层的潮气密闭在卷材防水层下,一旦气温较高(尤其在炎热的夏季),潮气蒸发,体积膨胀,卷材就会出现起鼓现象,引起卷材防水层水层的开裂、破损,造成屋面渗漏水。

二、屋面排气孔设置及做法
(一)屋面排气孔设置
1.先确定排气孔位置,使其纵横交错、相互贯通。
2.在铺设找坡层前,先用支设模板将排气道位置留出,在铺设炉渣、找坡层或保温层。
3.待炉渣找坡层有强度后,将模板拆除。
4.根据找坡层厚度确定排气孔立管打孔高度。
5.排气管打孔孔径控制在8mm-16mm之间,排气管底部四个方向用堵头封闭。
6.排气管与屋面板采用管卡固定,固定后再排气道内填入清理干净的大粒径碎石,填至与找坡层高度相同。
7.回填后在排气道碎石上方采用油毛毡,将碎石覆盖每边伸出碎石100mm,在铺砂浆找平层。
(二)屋面排气孔做法
1.对需要铺设排气管道的屋面,排气管道设置在保温层中,再穿过保温层的管道上打排气孔,排气孔呈梅花状分布。
2.排气管道外壁包裹一层玻璃布,防止保温层中颗粒将管道上的排气孔堵死。
3.根据屋面的情况布置排气管道,排气管道要纵横贯通,在保温层内形成有效的排气网。
4.在排气管道上设置排气出口,排气出口与大气相通,在屋面面积每36㎡的范围内设置1各出气口,在排气管出口处要做防水处理,防水层高度不低于300mm。排气孔根部进行装饰。

三、施工要点
1.排汽道应纵横贯通,不得堵塞,并应与大气连通的排汽孔相连。排汽道间距宜为6m纵横设置,屋面面积每36㎡宜设置1个排汽孔。在保温层中预留槽做排汽道时,其宽度一般为20~40mm;在保温层中埋置打孔细管(塑料管或镀锌钢管)做排汽道时,管径为25mm。排汽道应与找平层分格缝相重合。
   2.为避免排气孔与基层接触处发生渗漏,应做防水处理。
防水层粘贴:
(1)在防水层粘贴前,应在排水立管四周粘贴卷材防水附加层,附加层高度不低于250mm。
(2)在粘贴屋面卷材防水层前,应将基层表面均匀涂刷基层处理剂,干燥后及时铺贴卷材。
(3)刚性防水层施工时,应在屋面板的支撑端沿排气道位置设置,分格缝纵横间距不大于6mm。
(4)在混凝土浇筑前应用20×40的木条将分格缝进行分格。
(5)待混凝土达到一定强度后,及时将分格缝内的嵌条及时取出,取出后立即采用防水油膏进行嵌填密实。
  3.排汽屋面防水层施工前,应检查排汽道是否被堵塞,并加以清扫。然后宜在排汽道上粘贴一层隔离纸或塑料薄膜,宽约200mm,在排汽道上对中贴好,完成后才可铺贴防水卷材(或涂刷防水涂料)。防水层施工时不得刺破隔离纸,以免胶粘剂(或涂料)流入排汽道,造成堵塞或排汽不畅。

四、排气孔细部处理

1.在,75UPVC管与刚性混凝土防水层之间采用防水油膏嵌填密实。
2.由于卷材防水层反贴在排气孔上250mm,影响美观,所以在,75UPVC管的外壁再套一根300高的,110UPVC管材,使,75的管外壁与,110的内壁四周距离相同,然后在两者之间采用防水油膏嵌填密实,填后比,110UPVC管口低10mm。
3.分格缝采用防水卷材盖缝,卷材宽度为250mm,在排气管位置加工成圆形卷材,卷材内圆直径边75mm,外圆直径为325mm,使其与刚性防水层充分粘结。
4.在排气管底部与卷材交接处和,110与,75交接处,采用耐候胶进行封闭。

五、质量要求
1.管材的材质必须符合规范要求,排气管底部平直及垂直部分采用10麻花钻头均匀打眼,间距30-50mm,管头采用专用套管封堵。
2.排气道内回填的碎石粒径必须大于40mm,且无石粉。
3.找坡层施工前将排气道位置在屋面板上进行定位放线,在找坡层施工前将排气道采用模板支设进行预留,确保排气道的宽度。
4.将预制好的排气管放置在排气道纵横交错的交点上,采用管卡将排气管固定,确保不偏位、不移位。
6.防水层施工,本工程采用自粘性防水卷材,将防水卷材直接粘在排气立管上(如卷材防水层采用热熔法施工时,需将排气管改为钢管),在排气管的根部增加一道防水附加层。
7.刚性防水层施工前,需在防水卷材上铺设一道玻纤布进行隔离,在进行用分隔条布置分隔。分格缝设在排气道的上部,纵横间距不大于6m。待混凝土达到强度后将分格条取出,取出后用油膏进行灌缝,然后用带铅箔防水卷材进行盖缝。
8.细部处理:防水卷材施工后,在排气管外侧已粘上二道防水卷材,时间久了卷材可能脱落,既不美观又影响防水效果。为了既美观又能确保防水效果,在排气孔外侧再加套一根110PVC-U管材,将二道防水卷材隐蔽在套管内,先将110的PVC-U管固定好,便每边距离相等,然后内灌防水油膏进行封闭,在110PVC管底部与顶部采用耐候胶封闭。